JFY-5-3單相電壓監視器使用說明書
一.          產品概述
1.產品特點
本產品是一種智能型電壓監視器,采用微控制器和數字處理技術,集電壓顯示、過欠壓保護一體,中文液晶顯示,具有操作簡便、體積小巧、可靠性高等特點。
2.適用范圍
本產品可廣泛應用于各種低壓電器控制系統,替代傳統的過欠壓保護器。
二.    主要技術參數   
主要功能
1    電壓顯示          顯示當前電源各相平均電壓值
2    過欠壓保護        超出設定值,切斷設備電源
技術參數  
1.電源電壓:220V              
2.電壓測量精度:±1%         
3.輸出觸點容量:3A/250VAC                     
4.工作環境:溫度-20C~60C濕度85%,無凝露  
5.頻率:50/60HZ               
6.外形尺寸:(長*寬*高):48*48*90mm  
                                 
三、操作指南
1.告警功能
當發生電源過欠壓、故障時,顯示屏閃爍顯示“過壓”、“欠壓”、等字樣,并且繼電器輸出觸點斷開。
2.設置過欠壓值
長按“Sel”鍵2秒,顯示屏上顯示“設定”和“過壓”字樣,這時用“▲▼ ”鍵改變過電壓設定值(“▲”鍵增1V,“▼”鍵減1V,按住不放超過0.5秒則快速增減)。再按一次“Sel”鍵可按同樣方法設置欠電壓值,完成后再按“Sel”鍵退出設置狀態。
(注:過欠壓值也可用內部參數F11和F12設置,效果是一樣的)。
過壓值設到最大會顯示“OFF”,表示關閉過壓告警功能;欠壓值設到最小會顯示“OFF”,表示關閉欠壓告警功能。
3. 內部參數設置
在顯示電壓狀態,長按“▲ ”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“▲ ”或“▼ ”鍵可選擇參數代碼,按“Sel”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“▲ ”或“▼ ”鍵即可對參數值進行設置,設置完成后再按“Sel”鍵,回到顯示參數代碼狀態。
內部參數代碼如下表所示:
類別
代碼
參數名稱
設定范圍
出廠設定
單位
備注
電壓設類
F11
過電壓設定值
200-300
  
OFF
242
V
當電壓≥242V時產生告警,≤240V時恢復;當電壓≤187V時產生欠壓告警,≥189V時恢復。“OFF”表示關閉過壓或欠壓告警功能。
F12
欠電壓設定值
OFF
  
120-240
187
V
F13
過欠壓恢復回差
1-20
2
V
動作時間
F21
過欠壓動作時間
0.1-60
5.0
各類故障需要持續設定的時間才會產生作用。
END
退出設置
四、接線圖
n         接線圖注:
1、  繼電器輸出在儀表正常工作時閉合,儀表失電或故障保護狀態斷開。