電子工程網
標題: OSEN-6C三通道揚塵監測傳感器的操作說明 [打印本頁]
作者: OSEN888 時間: 2018-8-8 18:03
標題: OSEN-6C三通道揚塵監測傳感器的操作說明
OSEN-6C三通道揚塵監測傳感器是一種對粉塵污染源粉塵排放進行在線式檢測的儀器,例如:對建筑施工現場揚塵的實時監測。
操作說明:
1.粉塵儀檢測箱,上電。
2.PC電腦通過USB轉485模塊連接儀器。(紅線接A,黑線接B,注意USB轉485模塊需要安裝驅動,可以使用360驅動大師來自動識別安裝。)
USB轉485驅動安裝完成后,在“我的電腦”單擊右鍵“屬性”,再點“設備管理器”即可看到:
出現了一個COM3口,我們將端口號改成COM2口,后面打開的軟件必須使用COM2口,如果是臺式機有固定的COM2口,則使用232口和模塊的232口相連。
1.安裝上位機程序
打開“安裝程序”文件夾,點擊“RunSetup”,出現如下對話框:
點擊“安裝”按鈕,等到一段時間,出現“安裝運行包結束!”即安裝成功。
這時,桌面上出現圖標“Touchvew”,雙擊即可打開軟件。
3.1主頁面
如果系統只連接一臺粉塵儀,則根據粉塵儀地址編號,選擇對應的粉塵儀。我們以1#粉塵儀為例,點擊“1#粉塵儀”按鈕,進入如下頁面:
界面上:
(a)PM2.5、PM10、TSP粉塵濃度,單位UG/M3。
PM2.5報警值、PM10報警值、TSP報警值可以人為設定,一般只設定TSP報警值,出廠默認(5000ug/m3)。PM2.5和PM10默認0,即不設定報警功能。
一旦檢測到的粉塵濃度超過了設定值,則會輸出干觸點信號,驅動外部的聲光報警。
(b) 歷史數據,點擊PM2.5或者PM10或者TSP顯示的數值后進入“歷史數據頁面”
(c) 啟動: 按“啟動”鍵,發送開機命令,開始檢測。
停機: 按“停機”鍵,發送關機命令,停止檢測。
(d)“設置參數頁面”按下進入粉塵儀的參數設置頁面,如下圖所示:
測試時長: 單次測試的時間長度,單位秒,數據范圍1-3600。默認20
測試間隔: 相鄰兩次測試之間的間隔停頓時間,單位秒,數據范圍1-3600。默認40
2.5um : 2.5um粒徑對應的閥值。(無需修改)
10um: 10um粒徑對應的閥值。(無需修改)
100um: 100um粒徑對應的閥值。(無需修改)
PM2.5_K: PM2.5修正系數,與PM2.5測試值成反比。(無需修改)
PM10_K: PM10修正系數,與PM10的值成反比。(無需修改)
TSP_K: TSP修正系數,與TSP的值成正比。(無需修改)
自動校零: 僅供查看。
手動校零1/2/3:
儀器經過長時間使用或在塵埃較多的環境中多次使用后,應該進行自凈清零處 理。自凈的方法是:首先將手動校零1/2/3三個參數通過設置成0。用配套的 軟管將過濾器接在進氣口的金屬接頭上,啟動儀器,使其保持工作狀態,測試 3-5個測試周期,將管道內所殘存的粉塵都排掉。此時查看pm2.5、pm10、tsp 讀數是否為0,如不為 0,讀數是X/Y/Z,則將手動校零三個參數,設置成X/Y/Z 這樣,程序會自動濾除掉改噪聲。再次測試,直至測試值為0。則校零完畢。
儀表地址: 1#粉塵儀對應1(無需修改)
2#粉塵儀對應2(無需修改)
3#粉塵儀對應3(無需修改)
4#粉塵儀對應4。(無需修改)
波特率: 出廠默認2 2 -- 9.6kbps(默認,不要更改)
3 -- 19.2kbps
4 -- 38.4kbps
粉塵類別: 默認8(僅供參考)
0:重金屬
1:輕金屬
2:巖粉
3:水泥
4:煤粉
5:塑料
6:面粉,
7:木粉,大氣飄塵
8:氣溶膠(公共場所)
系統參數:(無需設置)
如果系統連接四臺粉塵儀,則點擊“四臺粉塵儀”按鍵,進入四臺主界面顯示如下:
2#、3#、4#粉塵儀的控制與1#一致。
常見故障及其排除
常見故障 | | |
| USB轉485轉換器驅動未安裝 | 使用驅動大師自動安裝驅動 |
驅動已經安裝了,但是COM號不對 | 將COM號改成COM2,同時保證不能有其他的設備使用COM2 |
COM口已經改成COM2了,關閉上位機程序,打開串口調試助手,能發現COM2口,但是打開失敗 | 檢查是否有設備也使用的COM2口,如果有將其他設備改成不同的串口號。如果沒有,則更換一個USB口試試,將電腦上其他的USB設備禁用。 |
USB轉485的串口正常了,可能粉塵模塊和無線模塊電源未能正常通電 | 檢查電源是否打開,是否可能是鋰電池組電量不足了,及時充電。 |
| 檢查所有無線模塊撥碼開關是否都處于ON狀態 |
| 將正常模塊斷電,僅留出錯模塊通電。利用串口調試助手,發送一串命令,將模塊地址和波特率恢復成1和9.6Kbps |
| 由于斷電等原因造成過一次界面上報警設置數據未能正確發送給模塊 | 通電并且通訊正常情況下,重新設置一下報警值。 |