整流變壓器是整流設備的電源變壓器。整流設備的特點是原方輸入交流,而副方通過整流元件后輸出直流。變流是整流、逆流和變頻三種工作方式的總稱,整流是其中應用最廣泛的一種。作為整流裝置電源用的變壓器稱為整流變壓器。工業用的整流直流電源大部分都是由交流電網通過整流變壓器與整流設備而得到的。
整流變壓器瓦斯報警的原因
(1)整流變壓器內部存在閃絡放電、拉弧放電、相間短路、單相接地或元器件擊穿等故障。
(2)因整流變壓器油位降低,使瓦斯保護誤動作。
整流變壓器瓦斯報警的處理辦法
(1)檢查整流變壓器吊芯,修復放電、短路故障,更換掉已損壞的元器件。
(2)按整流變壓器油位降低故障處理方法處理。