国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚
電子工程網
標題:
一氧化碳傳感器故障原因及其處理
[打印本頁]
作者:
ofweekmall
時間:
2020-12-3 15:41
標題:
一氧化碳傳感器故障原因及其處理
一氧化碳傳感器屬于化學傳感器,而化學傳感器主要是由兩部分組成的,傳導和轉換系統。一氧化碳傳感器可以說是非常接近我們生活的傳感器,是人身呼吸安全的重要保障。
一氧化碳傳感器故障原因
1、氣體本身的溫度與傳感器的溫度不同會怎樣:傳感器自身的溫度決定了其最低顯示電流,而被測量氣體樣本的溫度對此有一定的影響。氣體分子通過細孔進入傳感電極的速率決定了傳感器的信號。
2、氣體傳感器是否能被持續暴露于目標氣體:氣傳感器能斷續監測目標氣體,一般不適合連續監測用,特別是涉及到高氣體濃度、高濕度或高溫度時。
解決方法:為達到連續監測的目的,有時可以用兩個(甚至三個)傳感器循環使用的方法,使得各個傳感器最多只在半數時間內暴露于氣體中,另一半時間則可在新鮮空氣里得到恢復。
3、氣體傳感器使用多久后需要再校準:最初校準和再校準的時間間隔長短取決于許多因素,通常包括傳感器的使用溫度、濕度、壓力,被暴露于何種氣體,及被暴露于氣體的時間長短。
解決方法:但大多數產品能在較長時間內提供非常穩定的信號,使用氣體傳感器只需要定期校準,如每年一次。如對傳感器使用要求極高或用于安全應用,則校準工作可能需要相對頻繁些。
一氧化碳CO傳感器怎么測試
1、一氧化碳是毒性很大的氣體,不宜業余DIY手自己配制!
2、一般大一點的工業城市都有特種氣體企業,他們給配制各種濃度的CO標準氣體,可以購買一瓶,10升的,連瓶帶氣800元左右;
一氧化碳CO傳感器推薦:
在此推薦TGS5042/TGS5141 CO傳感器,該傳感器已取得UL認證,符合UL2034、EN50291的要求。
TGS5042/TGS5141基本參數:
量程:0-5000ppm
壽命:10年
響應時間:<60S
輸出信號:線性電流
溫度范圍:-10℃-50℃
濕度范圍:10-95%RH(不結露)
TGS5042/TGS5141的優勢:
采用電化學原理,隨CO濃度輸出很好的線性電流;
對CO有很高的靈敏度、對CO的選擇性好;
體積小、長壽命、零功耗,可采用電池供電;
已取得UL認證,滿足EN50291、UL2034要求
TGS5042/TGS5141傳感器不僅非常適用于家庭燃氣報警器,同時也大量用于鋰電起火檢測、地下停車場CO監測,對甲烷、酒精等可燃氣體抗干擾能力強。
關于一氧化碳傳感器故障的原因就介紹到這里了,對人體而言,一氧化碳傳感器可以有效避免co濃度過高對人體帶來的危害,從健康性上講,深受人們的喜愛。而在未來,一氧化碳傳感器的發展也會變得越加火熱!
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.4huy16.com/)
Powered by Discuz! X3.4