国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

電子工程網

標題: 怎樣選擇變壓器? [打印本頁]

作者: 傲壹電子    時間: 2021-3-31 15:30
標題: 怎樣選擇變壓器?

    1,怎樣選擇變壓器?如何確定變壓器的合理容量?

    首先要調查用電地方的電源電壓,用戶的實際用電負荷和所在地方的條件,然后參照變壓器銘牌標示的技術數據逐一選擇,一般應從變壓器容量、電壓、電流及環境條件綜合考慮,其中容量選擇應根據用戶用電設備的容量、性質和使用時間來確定所需的負荷量,以此來選擇變壓器容量。

    在正常運行時,應使變壓器承受的用電負荷為變壓器額定容量的75~90%左右。運行中如實測出變壓器實際承受負荷50小于%時,應更換小容量變壓器,如大于變壓器額定容量應立即更換大變壓器。

    同時,在選擇變壓器根據線路電源決定變壓器的初級線圈電壓值,根據用電設備選擇次級線圈的電壓值,選為低壓三相四線制供電。這樣可同時提供動力用電和照明用電。

    對于電流的選擇要注意負荷在電動機起動時能滿足電動機的要求(因為電動機起動電流要比下沉運行時大4~7倍)。


    2、為什么變壓器不能過負荷運行?

    過負荷運行是指變壓器運行時超過了銘牌上規定的電流值。

    過負荷分為正常過負荷和事故過負荷兩種,前者是指在正常供電情況下,用戶用電量增加而引起的,它往往使變壓器溫度升高,促使變壓器絕緣老化,降低使用壽命,所以不允許變壓器過負荷運行。

    特殊情況下變壓器短時間內的過負荷運行,也不能超過額定負荷的30%(冬季),在夏季不得超過15%。


    3,變壓器在運行中應該做哪幾種測試?

    為了保證變壓器能夠正常運行,應經常進行下列幾項測試:

    (1)、溫度測試。變壓器運行狀態是不是正常,溫度的高低是很重要的。規程規定上層油溫不得超過85C(即溫升55C)。一般變壓器都裝有專用溫度測定裝置。

    (2)、負荷測定。為了提高變壓器的利用率,減少電能的損失,在變壓器運行中,必須測定變壓器真正能承擔的供電能力。測定工作通常在每一季節用電高峰時期進行,用鉗形電流表直接測定。電流值應為變壓器額定電流的70~80%,超過時說明過負荷,應立即調整。

    (3)、電壓測定。規程要求電壓變動范圍應在額定電壓±5%以內。如果超過這一范圍,應采用分接頭進行調整,使電壓達到規定范圍。一般用電壓表分別測量次級線圈端電壓和未端用戶的端電壓。

    (4)、絕緣電阻測定。為了使變壓器始終處于正常運行狀態,必須進行絕緣電阻的測定,以防絕緣老化和發生事故。測定時應設法使變壓器停止運行,利用搖表測定變壓器絕緣電阻值,要求所測電阻不低于以前所測值的70%,選用搖表時,低壓線圈可采用500伏電壓等級的。


AO-Electronics傲壹電子
官網:http://www.aoelectronics.com 中文網:http://www.aoelectronics.cn








歡迎光臨 電子工程網 (http://m.4huy16.com/) Powered by Discuz! X3.4