国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚
電子工程網
標題:
輸入低壓點循環測試
[打印本頁]
作者:
傲壹電子
時間:
2021-12-21 10:26
標題:
輸入低壓點循環測試
測試說明
YC電源模塊的輸入欠壓點保護的設置回差,往往發生以下情況:輸入電壓較低,接近YC電源模塊欠壓點關斷,帶載時欠壓,斷后,由于電源內阻原因,負載卸掉后電壓將上升,可能造成YC電源模塊處于在低壓時反復開發的狀態。
測試方法
電源模塊帶滿載運行,輸入電壓從輸入欠壓點-3v到輸入欠壓點 3v緩慢變化,時間設置為5~8分鐘。反復循環運行,電源模塊應能正常穩定工作,連續運行Z少0.5小時,電源模塊性能無明顯變化。
判定標準
YC電源模塊正常連續運行,Z少0.5小時后性能無明顯變化則合格,否則不合格。