當開關電源的輸入、輸出電壓交流超過36V, 直流超過42V 時,需要考慮觸電問題。安規規定:任何兩個可觸及件或任何一個可觸及件與電源的一極間漏電不要超過 及件與電源的一極間漏電不要超過0.7mAp 或直流 2mA。
輸入電壓為開關電源220V時,其冷熱地之間的爬電距離不能小于6mm,兩端口線間的間距必須大于3mm。
開關變壓器的初次級之間的耐壓要求使用交流3000v,設定漏電流為10mA。進行1分鐘的測試,其漏電流必須小于10mA.
開關電源的輸入端對地(外殼)的耐壓使用交流1500V,設定漏電流為10mA,進行1分鐘的耐壓測試,其漏電流必須小于10mA。
開關電源的輸出端對地(外殼)的耐壓使用直流500V,設定漏電流為10mA,進行1分鐘的耐壓測試,其漏電流必須小于10mA。