本項測試主要測試系統抗脈沖群干擾性能。

出現的問題如下:

① 被測設備通訊暫時性異常中斷。

② 顯示器閃道、閃屏、黑屏。

③ 被測試設備故障,如死機需要人工重啟等。

④ 被測設備誤動作,如內部繼電器誤動作等。

⑤ 被測設備指示燈閃亮。

⑥ 被測設備功能異常,如出現倒機等。

處理此類問題的一般方法如下:

① 在線的機柜輸入端加磁環。

② 屏蔽線屏蔽層可靠接地。

③ 采取隔離措施,如通訊增加隔離。

④ 系統設計要選擇抗干擾性強的通訊方式,如采用CAN、422等通訊方式,不要采用232通訊方式。一定要采用雙絞屏蔽線進行配線,一對雙絞線要設置在一對信號上,如R+、R-用一對雙絞線。