国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

快點PCB大神帶你破解48V 高壓電源布局布線

發布時間:2016-11-7 11:12    發布者:kdyhdl
快點PCB大神帶你破解48V 高壓電源布局布線

相信做過網絡通信設備的工程師都碰到過48V電源;由于此類電源電壓高,電流大,所以設計的過程中有很多地方需要特別注意,現在我就把自己的一些經驗分享給大家。
1、首先,簡單介紹下48V電源的布局構成,如下圖所示。
主要的零件有電源接口、保險管、MOS、光藕電感 電容 電源磚以及緩啟電路。

2、48V在布局時的注意事項:
1)保險管盡量靠近電源接口;
2)同類型電路盡量集中布局,不同類型電路盡量不交叉;
3)48V區塊與板子別的區塊需要至少70MIL的分隔帶,通常我個人的習慣是在布局時先用ANTI ETCH ALL 70MIL來畫出隔離帶,以方便檢查;
4)電源磚離電容至少2MM的距離。
3、48V的安規要求(即間距的要求):
1)孔邊緣到孔邊緣、孔邊緣到線邊緣的距離:
保險管前表面層:2.1MM 內層 1.75MM
保險管后表面層:2.1MM 內層 0.75MM
2 )線邊緣到線邊緣的距離:
保險管前表面層:2.0MM 內層 1.4MM
保險管后表面層:2.0MM 內層 0.4MM
4、48V在布線時的注意事項:
1)單板上保險管前的電源,不同信號不要在PCB相鄰層平行布,防止PCB內層絕緣破壞造成短路,使得PCB燃燒,最好的處理方法是保險管前的電源不與別的信號重疊;
2)MOS管打散熱孔并在BOTTOM面做亮銅處理;
3)保險管在絲印層要加標識:如 125V/12A   注釋:125V表示電壓  12A表示電流;
4) 電源磚的PIN最好采用花焊盤連接;
5 )48V區域的參考平面只能是RTN,不準有GND,DGND等其它的地平面進入,也不準其它電源平面進入該區域。