將隔離開關控制接線與相應斷路器閉鎖,可有效地防止帶負荷拉、合隔離開關。但是在操作母線側隔離開關與線路側隔離開關中,由于人為原因,有可能引起操作順序顛倒,這是開關、刀閘操作原則所不允許的,也是電力系統中造成事故的原因之一。為防止隔離開關操作順序顛倒,對沒采用程序鎖防誤的廠、站,將其原有隔離開關控制接線加以改進,可防止誤操作,減少不必要的事故發生。

1、  隔離開關控制閉鎖回路改進原理

  在隔離開關控制、閉鎖回路中串入隔離開關輔助觸點,即母線側隔離開關控制閉鎖回路中串入線路側隔離開關常閉輔助觸點,線路側隔離開關控制回路串入母線側隔離開關常開輔助觸點。

2、  采用電磁鎖防誤的隔離開關閉鎖接線

  (以單母線饋線為例)圖1為原控制接線。此種接線能夠有效防止帶負荷拉、合隔離開關,但有可能引起隔離開關操作順序顛倒。

  停電操作:拉開斷路器后,只能先拉開線路側隔離刀閘,才能拉開母線側隔離刀閘。

  送電操作:斷路器在斷開位置,只能先合母線側隔離刀閘,才能合線路側隔離刀閘。
此種接線不僅防止帶負荷拉、合隔離開關,而且能防止違反開關、刀閘操作原則的違規操作。


  3、改進接線的優點

  (1)此種改進接線不僅保留了原有隔離開關控制接線的優點,最主要的是能有效防止違反開關、刀閘操作原則的違規操作,減少不必要的事故發生。

  (2)此種改進接線簡單、可靠,投資也較少。適用于采用電磁鎖防誤的接線及氣動操作、電動操作、電動液壓操作的隔離開關的控制接線。

  (3)在沒有采用程序鎖防誤的裝置中,相當于程序鎖的作用。