  一、放電線圈,英文名稱:discharge coil,是電容柜常用的放電元件。放電線圈的出線端并聯連接于電容器組的兩個出線端,正常運行時承受電容器組的電壓,其二次繞組反映一次變比,精度通常為50VA/0.5級,能在1.1倍額定電壓下長期運行。其二次繞組一般接成開口三角或者相電壓差動,從而對電容器組的內部故障提供保護(不能用母線上的PT)。

  二、電容器組的開口三角電壓保護、不平衡電壓保護實際就是這種保護。而此種保護根據GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的單Y接線的電容器組中 。

  三、有時放電線圈會用放電PT代替,電容器放電采用放電線圈還是電壓互感器主要看電容器的容量,一般小容量(《1.7Mvar)電容器組放電用電壓互感器即可,大容量電容器組(≥1.7Mvar)肯定要用放電線圈,否則會引起電壓互感器的燒毀或者爆炸。



  電容器組放電線圈作用

  電容器是補償系統無功功率的。無功是一個比較抽象的概念,如果沒有電力基礎,很難明白。姑且把電容比作河流旁的一個水庫吧,電力系統比作一個河流。水庫的作用就是平衡河流豐水期和枯水期的河床水位,以滿足河流兩旁的飲水需要、調節區域水分平衡、發揮河流運載效益等等。

  同樣,電容也是平衡電力系統無功功率的平衡,以穩定電壓質量,滿足終端用戶的需求。放點線圈有兩個作用,正常運行時,監測三相電壓是否平衡,失衡時產生一個開口三角電壓,輸入電壓繼電器,然后由保護動作選擇跳閘或者是報警。切電容時,使電容器端電壓在5分鐘時間將電壓降到50V以下,以備檢修人員的安全。