分析一下電阻測試儀普遍的常見故障問題

發布時間:2022-9-21 18:40    發布者:ninali
關鍵詞: 電阻測試儀

  電阻測試儀是檢測接地電阻是否合格的電力設備。測試方式是電氣設備依靠大地連接成同電位,是反應導線或防雷引下線與大地接觸的緊密程度。測量出來的數值大小是保證人身安全的一種有效措施。

  電阻測試儀具有測速快、精度、顯示直觀、抗干擾能力強、體積小、耗電省、測試數據穩定可靠、不受人為因素影響等優點。它是測量電力變壓器等各種感性負載電阻及低壓開關接觸電阻、電線電纜或焊縫接口電阻的理想儀器,其測量速度比電橋快百多倍。

  電阻測試儀普遍的常見故障問題分析

  (1)表頭表針沒動,包含查驗電池電壓及精確測量時表頭表針都沒動,OK燈亮了。常見故障緣故由表頭損壞或聯接表頭與pcb線路板聯線斷掉造成,開啟表頭控制面板,拿手轉動表針,如表針不可以全自動回零,說明表頭已震壞;不然焊下表頭,用數字萬用表電阻器檔精確測量表頭,如引路說明表頭已燒毀。

  (2)查驗電池電壓一切正常而不可以開展接地線電阻精確測量。此常見故障一般是因為開關電源電路、交直流電源變換、及其恒流電源輸出一部分常見故障,用頻率計精確測量C端口。無820Hz交流輸出,可逐漸查驗該一部分電源電路,拆換新零件就可以。

  (3)開展精確測量時精確測量數據信息懸浮不確定,時按時禁止等。這時候地阻儀一般沒有問題,難題出在電阻器儀與地樁及被測接地體聯接不太好造成,普遍有三條聯接輸電線有斷掉或連接頭地區松,造成導電率能不太好。如應用全過程中發覺輸電線與兩邊的連接頭銅片斷掉,必須用焊錫絲再次把它焊牢,才可以確保儀器設備的一切正常精確測量工作中。文章來源:http://www.shfanglei17.com/Article-3135520.html