国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

查看: 6619|回復: 10
打印 上一主題 下一主題

[提問] PIC受干擾了

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-1-16 14:14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關鍵詞: 干擾 , PIC
我用PIC做的計數器受干擾了,預設值說不定什么時候就變了,糾結,找不到原因啊,那位大哥幫一幫,跪謝了。
沙發
發表于 2013-1-16 16:49:17 | 只看該作者
無圖無真相啊
板凳
發表于 2013-1-17 09:31:08 | 只看該作者
周圍有什么請干擾源嗎?如果沒有就是你的代碼bug
地板
發表于 2013-1-25 23:46:19 | 只看該作者
代碼初始化一定要處理端口。
地下室
 樓主| 發表于 2013-1-26 20:05:14 | 只看該作者
riverpeak 發表于 2013-1-16 16:49
無圖無真相啊

其實說起來也是最普通的原理圖,C口,D口供數碼管掃描,用B0作中斷記數,光耦接收外輸入信號,印刷板也很簡潔,不知為什么我存在EEPROM中的設置就變了,控制接著就失靈了。
6
 樓主| 發表于 2013-1-26 20:07:02 | 只看該作者
xxlwsj 發表于 2013-1-25 23:46
代碼初始化一定要處理端口。

這個故障在運行中出現的,有時一天沒事,有時隔兩天出現一次,不是設置變了,就是停電后的運行值自動歸零了。
7
 樓主| 發表于 2013-1-26 20:11:59 | 只看該作者
dsoyy 發表于 2013-1-17 09:31
周圍有什么請干擾源嗎?如果沒有就是你的代碼bug

我也不知道什么是干擾源,現場只有一個電箱,里面有幾個接觸器,操作盤上有幾只按鈕。再就是墻上有幾個大大小的刀閘。
8
發表于 2013-1-26 22:44:24 | 只看該作者
guowei97891 發表于 2013-1-26 20:07
這個故障在運行中出現的,有時一天沒事,有時隔兩天出現一次,不是設置變了,就是停電后的運行值自動歸零 ...

初始化一定要設置好口線的方向;過程中要多做校驗。
9
 樓主| 發表于 2013-1-29 05:40:12 | 只看該作者
xxlwsj 發表于 2013-1-26 22:44
初始化一定要設置好口線的方向;過程中要多做校驗。


是校驗各個端口嗎?還是校驗別的設置呢?
10
發表于 2013-1-29 09:14:46 | 只看該作者
每個端口,PIC單片機最好先定好輸入輸出狀態,需要變的時候再做處理。一般都定為輸出狀態。
過程中隔段時間重新設置一下端口狀態。
不是很成熟哈,多試試。
11
發表于 2013-3-14 19:11:58 | 只看該作者
主要是什么問題?