高速鐵路的列控系統中,由于通訊距離較長所以時常會出現CAN通訊故障,但是對故障的原因和原理卻一概不知。它具體是什么樣的情況?下面以某高鐵為例進行詳解。
  


隨著人們生活節奏的逐漸提高,地區與地區之間的距離已經不在成為問題,這得益于交通運輸業的大力發展,其中高鐵作為交通運輸業的佼佼者,他也得到了人民大眾的廣泛認可。正因為如此,高鐵中的通訊問題也得到了各種設備供應商和鐵路公司的高度重視,他們是不能容忍這種錯誤的,因為這與每一位出行人員和列車人員的生命安全息息相關。下面針對某高鐵通訊問題進行簡要的實例講解。

一、總線延遲產生原因

CAN總線主要制約其傳輸距離,由于高鐵列車的車身較長通訊點較多,就會導致數據傳輸和響應的延遲。導線在傳輸數據時是存在延遲的,一般通常延遲為5ns/m,同時隔離器件的不同也會導致不同的延遲。其中還與導線材質(鍍金的0.2平方米相當于1.0平方米的銅線)、CAN收發器與隔離方式有關,例如:光耦隔離延遲要比磁耦隔離大得多。

如果CAN的重同步不能彌補傳輸中所產生的延遲,就會導致應答定界符的位寬變大,最終導致應答定界符在識別過程中識別出錯,將隱性電平識別為顯性電平,出現定界符錯誤。如圖1所示:
  


圖表 1 延時錯誤

二、延遲錯誤導致的結果

下面已某高速鐵路的中產生的延時錯誤類型進行講解:

這次檢測出來的錯誤類型主要包括:應答定界符錯誤、定界符格式錯誤和幀結束格式錯誤,他們均屬于延遲錯誤導致,下面已應答定界符錯誤為例:

u應答定界符錯誤
  


圖表 2 應答定界符錯誤

從數據我們可以看出,應答定界符本應該為隱性電平,但由于傳輸應答的延遲問題導致應答定界符一直處在顯性狀態,這導致應答界定符格式出現錯誤。

三、如何檢測傳輸延遲

首先要想檢測CAN總線延遲錯誤必須有相應的CAN總線分析儀,下面以廣州致遠電子的CANSCOPE檢測方式為例:

1)延遲分析

為了更快的進行故障點的定位,我們首先要對整個通訊過程的延時狀況進行分析,找出延時存在的地方。根據CANSCOPE中“傳輸延時”將整個列表以延時從大到小的順序將延時排列出來,以0.245倍位寬為界,超出該范圍可定義為有應答錯誤風險。
  


圖表 3 延時統計與等效導線長度

由于總線上面掛接的節點距離測試點都不同,所以引起的延時都不一樣。我們為了檢測出總線最大的延時,通常把測試點放在總線的最遠兩端,測試的對象也是總線最遠兩端的兩個節點發出來的報文。
  


圖表 4 延時測量

我們可以假定報文是從最左邊的主機發出來的,那么距離他最遠的從機就是最右端的,則最大延遲為:整體導線延遲+最遠端節點(即最右端)的電路延遲(包括隔離器件與收發器延遲)。

四、消除延時誤差的方法

為了減小延時,增加通訊距離和降低通訊錯誤率,我們可以采取以下措施:

1.采用磁隔離的CTM1051方案設計接口收發電路;

2.用較粗的導線代替細導線,標準為1.5線纜(延遲為5ns/m);

3.使用鍍金或鍍銀的線纜;

4.增加網橋中繼設備CANBridge延長通訊距離。

5.采用光纖傳輸,如致遠電子的CANHUB-AF1S1,同等波特率可延長1倍通訊距離。

五、總結

要想保證CAN總線通訊正常首先要保證合理布置CAN節點,保每一個到達節點的報文不出現延時錯誤,其次一臺好的分析工具也是必不可少的,它不但可以幫助我們精確快速地發現故障所在,還能以模擬方式測試我們總線在各種環境中的工況。
本文地址:http://m.4huy16.com/thread-165553-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • Microchip第22屆中國技術精英年會上海首站開幕
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • Microchip第22屆中國技術精英年會——采訪篇
  • 技術熱潮席卷三城,2025 Microchip中國技術精英年會圓滿收官!
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表