有小電源并網的保護整定及運行

發布時間:2010-10-10 21:50    發布者:eetech
關鍵詞: 保護 , 并網 , 電源 , 整定
1 保護定值配置不合理  

有小電源并網的變電所,當主供線路故障時,若保護定值配置不合理以及運行方式安排不當,存在著備自投不能正確動作,影響正常供電的可能。  

圖1為有小電源并網的洋河變電所系統圖,2月21日,110kV洋河變電所736洋泗線、2#變壓器跳閘,線路零序保護動作,變壓器保護動作。跳閘原因為線路拉線遭竊。事故后,洋河變電所備自投動作,由735洋梨線送電,此時洋河變電所全所失電,事故前運行方式為736洋泗線運行,洋河變電所2#變壓器中性點不接地運行,1#變壓器熱備用,35kV 396洋電線所供洋河酒廠熱電站正在發電,35kV 394洋臨線運行對線路充電,其余線路均由饋線供電。事故發生后,因洋河變電所無操作電源,改從南臨線至洋河變電所35kV部分供電,后逐步恢復由1#變壓器供電。整個處理過程中由于變壓器的跳閘,延長了故障恢復對外送電的時間。  



圖1 有小電源并網的洋河變電所系統圖

發生線路接地故障后,泗陽變電所110kV洋泗736斷路器動作跳閘,736洋泗線故障切除,泗陽變電所736重合閘應動作,但由于線路下方洋電線396線路上所接小電廠正在并網發電,110kV備自投整定時,  

電廠斷路器動作有一個時限,此時小電廠繼續向主變壓器充電,故障線路A相接地,造成中性點電壓上升,超過保護整定值,2#主變壓器保護動作,切除斷路器,并斷開396洋電線路。  

從事故發生的情況分析,整個事故與保護定值以及當時的運行方式均有關。如何避免在小電源并網,線路發生故障時,主變壓器保護不動作,而由備自投正確動作,這是要解決的主要問題。  

2 解決措施

2.1 保護整定應考慮定值與時限的配合

有小電源并網的變壓器中性點接地運行的,保護整定應考慮定值與時限的配合,投入零序電流保護,退出間隙保護。因零序電流保護的時間作為變壓器后備保護時間,可以安排較長,而間隙保護由于是保護變壓器自身故障,因此規定的時間只有0.5s,不易與其他保護配合。  

保護整定應考慮定值與時限的配合,還應考慮低周低壓解列裝置解列時間的整定,一般頻率為48Hz/0.5s;電壓為70V/5s。省調對電廠的低頻、低壓解列裝置定值提出要求;以電力外送為主的電廠,低頻、低壓解列裝置定值調整為47.0Hz/0.5s、70%Uφ/5s;以受電方式為主的電廠,低頻、低壓解列裝置定值調整為48Hz/0.5s、70%Uφ/5s。各供電公司、發電廠(公司)應按照上述定值進行調整。  

電廠側過流保護對110kV系統故障,應有足夠的靈敏度,時間不大于1.5s。保證電廠側保護與對側主網的保護時間上能夠配合,該時間還應與變壓器后備保護時間配合,應保證低于電廠側后備保護一個級差。  

變壓器中性點零序過流保護時間應取大于2.5s。時間調大,以保證有足夠的級差,能夠與線路零序保護動作時間配合,使變壓器保護不至于先動作。  

當110kV主供電源線路發生故障時(無論是接地故障還是相間故障),當主系統斷路器斷開后,由電廠側的低周低壓解列裝置先動作,使電廠與系統解列;當解列裝置有問題時,靠電廠側保護動作解列,變壓器中性點零序電流保護作為接地故障的最后一道解列防線。  

2.2 加強備自投裝置運行管理  

對于有小電源并網的變電所,其備自投裝置必須滿足《繼電保護和安全自動裝置技術規程》“工作電源或設備上的電壓,不論任何原因消失時,自動投入裝置均應動作。”的要求。  

即當并網斷路器作為聯絡方式時,備自投動作必須聯切小電源線路,以防止非同期合閘。當作為饋電線路方式時,備自投動作必須能夠保持并網線路運行。  

3 解決方案

3.1 分析相關資料

分析變電所每臺變壓器的負荷及全所負荷;所接小電源的容量;相關阻抗圖(含小電源的發電機、變壓器、線路);相關設備的保護配置情況(主變壓器、線路;自動裝置配置情況);相關設備的保護、自動裝置整定情況。  

通過分析計算,對小電源側保護確定了限值單,要求其保護對110kV側故障有足夠靈敏度,在限額單中列出低周、低壓裝置動作值及過流保護動作值及時限。監督其及時執行并返回,保證電廠保護定值與主網的配合。  

3.2 制定備自投運行要求  

根據幾個小電廠的實際發電情況,洋河酒廠正常為早上發,晚上停;每年夏季約有兩個月的時間機組檢修,不發電;鄭莊變電所122鄭絹線所供絹紡廠熱電站為早上發,晚上停;城南變電所361線所接翻水站是否發電與季節,水量均有關,一段時期發電,一段時期不發電。
本文地址:http://m.4huy16.com/thread-31405-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • 技術熱潮席卷三城,2025 Microchip中國技術精英年會圓滿收官!
  • Microchip第22屆中國技術精英年會——采訪篇
  • 常見深度學習模型介紹及應用培訓教程
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表