差壓變送器現場安裝影響因素

發布時間:2019-9-4 10:03    發布者:whdkm666
關鍵詞: 差壓變送器
關鍵字:差壓變送器   http://www.whdkm.cn/
由于工業現場總體設計的需要,差壓變送器往往不能在使用現場的測量點附近安裝,而是通過引壓管引壓到一個比較集中的地方,以便于維護和管理。但是這樣會造成測量點與安裝之間存在的高度差會使引壓管中的傳壓介質產生附加壓力,對測量產生影響,產生誤差。

另一種情況則是安裝傾斜角度對差壓變送器的影響。所謂安裝傾斜角度是指變送器在安裝到現場之后,變送器中軸線與鉛垂線之間的夾角。

差壓變送器在測量時,是通過檢測中心測量膜片的形變位移來感知兩邊壓力差的。中心測量室內充滿了灌充硅油,當差壓變送器沿著垂直于測量膜片平面方向傾斜時,灌充硅油本身對測量膜片會產生壓力,引起膜片形變,導致輸出值的變動。

不同量程的變送器受傾斜影響的程度不同,量程越小,影響越大,而當差壓變送器沿著與測量膜片平面平行的方向傾斜的時,灌充硅油就不會壓迫測量膜片,因此無影響。當差壓變送器前傾和后傾時,其輸出線性和輸出值變化不明顯,不會影響其正常使用;當差壓變送器左傾或右傾時,其輸出值將根據傾斜角度發生單方向的漂移,角度越大,影響越大,但線性不會有明顯變化。

德科蒙過程控制(武漢)有限公司
梁工:15387119297
座機:027-51013516
傳真:027-88068180
qq:1963375556
郵箱:1963375556@qq.com
地址:武漢市武昌區中南國際城D座一單元901室


原文出處:http://www.whdkm.cn/News_show.asp?id=720