我們都知道煤礦中有許多有害氣體,特別是甲烷,它是在煤的生成和煤的變質過程中伴生的氣體。甲烷幾乎不溶于水,不支持燃燒,但不能保持呼吸。當它達到一定濃度時,它會導致人們因缺氧而窒息,并可能燃燒或爆炸。因此,在進行煤礦作業時,工人將首先使用甲烷傳感器來檢測礦井下的濃度是否正常,避免安全事故。 甲烷傳感器可以連續自動地將井下甲烷濃度轉換為標準電信號并將其輸送到配套設備,有的還具有現場顯示沼氣濃度值和過度限制聲光報警的功能。甲烷傳感器基本都需要經國家防爆檢測機構檢驗后,才可與各種監控系統和斷電儀器、風電氣鎖定裝置配套使用。
一般而言,新的甲烷傳感器需要在使用前和維護后進行校準,這樣做的目的是為了確保檢測結果的準確性,為了校準甲烷傳感器,工采網整理了以下幾點: 1.檢查甲烷傳感器的外觀是否完整,并清潔表面和氣室灰塵。 2.將甲烷傳感器連接到穩壓電源、頻率計(或變電站)并預熱10分鐘。 3.在新鮮空氣中調整儀器零點,零值范圍控制在0.00-0.03%CH4。 4.根據說明書要求的氣體流量,將一定量的校準氣體通入氣室,調整甲烷傳感器的精度,使顯示值與校準氣體濃度值一致,重復調整直至達到準確。在基本錯誤測量過程中不要再次調整。 5.在每次通風期間,觀察測量報警點、斷電點、重新上電點和聲音、燈光報警條件。 6.聲音、光報警測試。發生警報時,警告燈應閃爍,聲級計距離蜂鳴器一米。測量聲源并測量聲級。 7.測量響應時間。用秒表測量3.0%CH4校準氣體,以顯示當值從零上升到90%的大顯示值時的開始和結束時間。 8.在測試過程中記錄變電站或頻率計的傳輸數據。誤差值不超過0.01%CH4或2HZ。
最后,工采網為大家列舉一下市面上常用的甲烷傳感器吧: 日本figaro 可燃氣體傳感器/甲烷傳感器 - TGS2611 特點: * 低功耗 * 對甲烷氣體靈敏度高 * 使用壽命長、成本低 * 應用電路簡單 另外,也可以選擇使用甲烷傳感器模塊: 日本FIGARO 可燃氣體預校準模塊 CGM6812-B00 CGM6812-B00是一種搭載了費加羅催化燃燒式可燃氣體傳感器TGS6812的新模塊,具有耐久性好、穩定性高的特點。 可燃氣體傳感器https://mall.ofweek.com/119.html |