国产精品免费无遮挡无码永久视频-国产高潮视频在线观看-精品久久国产字幕高潮-国产精品99精品无码视亚

為何電纜耐壓試驗必須用變頻串聯諧振耐壓裝置?

發布時間:2020-7-13 17:02    發布者:華意電力
關鍵詞: 串聯諧振
  變頻串聯諧振耐壓裝置是當前普遍采用的交流耐壓試驗的主流方式,裝置不但能滿足10kv、35kv還能滿足110kv XLPE電纜的耐壓要求,而且具有重量輕、可移動性好的優點,頻率的調節范圍為30~300Hz符合GI-GRE WG21.03 推薦使用工頻及近似工頻(30~300Hz)的交流電壓要求。這種交流電壓試驗可以重現與運行工況下相似的場強,實踐證明是行之有效的方法。除此之外還有以下兩個主要理由:
  1、如果選擇工頻耐壓雖然可以滿足耐壓要求,但由于重量大,可移動性差,不適應現場電纜耐壓試驗。
  2、如果選擇振蕩電壓試驗,由于是用直流電源給電纜充電,然后通過一個放電球隙給一組串聯電阻和電抗放電,得到一個阻尼振蕩電壓。CIGRE WG21.0 指出,此種方法優于直接的直流耐壓試驗,但仍不如工頻試驗有效。
  所以,變頻串聯諧振試驗法是當前耐壓試驗方法的首選方法,也是國家電網推薦的最有效的耐壓試驗方法。
  現在大多數電纜都是用變頻串聯諧振耐壓裝置了,國家電力部門規范也是如此 變頻串聯諧振裝置生產廠家很多,而且質量也挺好的,售后服務也很及時。 規范是要求電纜交接試驗需要用交流,也不一定用串聯諧振,超低頻也是可以的交流,其次參考電纜的長度和橫截面積。