變壓器量程調整方法

發布時間:2011-7-6 17:03    發布者:yalihuang
關鍵詞: 變壓器 , 量程
對變送器的量程調整有兩種方法:一是通過智能終端,二是通過外調螺釘。關于前一種方法,在后面的智能終端的操作部分中有介紹;對無智能終端,用外調螺釘量程的方法介紹如下:

(1)打開電源,并預熱5min;
(2)向變送器內通0kPa的壓力;
(3)用鈍頭細棒按下內藏顯示器面板上的量程設置按鈕,內藏顯示器顯示“LSET”(下限設定);
(4)調節外部調零螺釘,至輸出信號為0(4mA DC);
(5)按下量程設置按鈕,內藏顯示器顯示“HSET”(上限設定);
(6)接通測量范圍上限壓力;
(7)調節外部調零螺釘,直至輸出信號為100%(20mA DC);
(8)按下量程設置按鈕,使變送器由調整狀態回到正常測量狀態。

本文由儀表招聘網分享:http://www.yibiaojob.com