變頻串聯諧振試驗裝置常見故障的原因及排除的方法

發布時間:2020-12-30 16:37    發布者:華意電力
  變頻串聯諧振試驗裝置經過長時間的試驗,由于人員操作或者設備自身損耗等因素,有時也會發生故障,變頻串聯諧振試驗裝置一些常見和簡單的故障可以通過以下文章對比來進行排除和修復。
  一、變頻串聯諧振試驗裝置不能升壓到試驗電壓
  現象:
  1、調諧曲線是一條直線,有較低的尖峰;
  2、試驗時一次電壓較高,高壓卻較低,甚至在沒有升到試驗電壓時,一次電壓已經到達額定電壓,回路自動降壓;
  原因:
  1、電抗器與試品電容量不匹配,沒有準確找到諧振點;
  2、試品損耗較高,系統Q值太低;
  3、勵磁變壓器高壓輸出電壓較低;
  4、高壓連接線過長或沒有采用高壓放暈線
  排除方法:
  1、將補償電容器并接入試驗回路,加大回路電容量;
  2、盡可能將多只電抗器串聯,提高回路電感量;
  3、提高勵磁變壓器的輸出電壓;
  4、干燥處理被試品,提高被試品的絕緣強度,減少回路的有功損耗;
  5、一般在設備較高電壓輸出時,采用高壓放暈線,或將普通高壓輸出靖臑檩^短的連線,一般不超過5米。
  二、變頻串聯諧振試驗裝置自動調諧不能完成,找不到諧振點
  現象:
  調諧曲線完全是一條直線,調諧完成后儀器提示沒有諧振點
  原因:
  回路接地不好,試驗回路接線錯誤,裝置某一儀器開路
  排除方法:
  1、檢查接地裝置可靠,接地連接線是否有斷開點;
  2、檢查勵磁變壓器的高低壓線圈的通斷;(低壓繞組阻值;高壓繞組阻值每個輸出端對高壓尾)
  3、檢查每一只電抗器的通斷;(每個繞組阻值)
  4、檢查分壓器的信號線的通斷;(高、低壓電容量)
  5、檢查分壓器的高低壓電容臂的通斷;(1孔對芯,2孔對外殼分別導通;1孔對2孔斷開)
  6、裝置自身升壓時沒有諧振點,還需要檢查補償電容器的通斷;
  三、變頻串聯諧振試驗裝置風扇不能啟動:
  1、急停、故障保護、失諧保護后,沒有按“故障復位”;
  2、內部溫度過高,功率元件熱保護;
  排除方法:關斷儀器電源,將儀器靜置30分鐘左右,重新開啟電源,按儀器面板上的“復位”鍵,再啟動儀器。
  如果所有操作都進行完畢故障還是沒有排除,操作人員需要聯系變頻串聯諧振廠家廠家進行維修,不可自行拆卸儀器!
本文地址:http://m.4huy16.com/thread-752587-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • Microchip第22屆中國技術精英年會——采訪篇
  • 常見深度學習模型介紹及應用培訓教程
  • “芯”光璀璨,鵬城共賞——2025 Microchip中國技術精英年會深圳站回顧
  • 電動兩輪車設計生態系統
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表