綜合管廊環境與設備監控系統是按照《城市綜合管廊工程技術規范》(GB50838-2015)中綜合管廊監控與報警系統的要求,在地下綜合管廊環境布設各種傳感器和多通道數據采集單元,實現對綜合管廊環境中有毒有害氣體濃度、可燃氣體濃度、環境溫濕度、集水坑水位等數據進行實時在線采集,通過多通道數據采集單元進行在線監測、預警、上傳至統一管理平臺,通過多通道區域控制單元實現對現場排風機、水泵、電氣設備等進行就地自動、就地手動或遠程控制。 系統特點 建設要求 綜合管廊環境監控系統實現對綜合管廊環境監測、綜合管廊環境告警,實現對綜合管廊設備監控,根據艙室布置管道類型不同,設計安裝的環境監測設備不同。 1.每個防火分區綜合管溝內每隔1OOm均設有一套環境探測儀,監測參數包括CO(一氧化碳)、CH4(甲烷)、O2 (氧氣)、H2S(硫化氫)、NO2(二氧化氮)、SO2(二氧化硫)、溫度和濕度。風機設備由溝內的溫濕度、氧氣濃度、有害氣體濃度、火災警情控制。氣體類探測器安裝在管廊內人員出入口和通風口處。 2.每個防火分區集水坑設置一個投入式液位計,液位信號通過RS485總線方式傳入多通道數據采集單元。 3.每個多通道區域控制單元可控制8臺電機啟停,結合MDCU形成控制系統進行自動和遠程排水泵控制、風機控制、照明控制燈。 系統示意圖 系統主要由感知層、傳輸與控制層、上層應用組成。 系統功能 1.監測告警 實現對綜合管廊環境溫濕度監測、告警。 實現對綜合管廊環境中有毒氣體、可燃氣體監測、氧氣濃度監測、告警。 實現對綜合管廊環境中集水坑液位監測、告警。 實現對綜合管廊內其他系統報警信號采集、監測、告警。 2.聯動控制 實現對綜合管廊內排風機啟停控制、聯動控制。 實現對綜合管廊內潛水泵啟停控制、聯動控制。 實現對綜合管廊內照明配電進行開關控制。 實現對綜合管廊內其他系統報警控制信號采集監控。 系統中監測有毒氣體、氧氣濃度、可燃氣體、溫濕度、液位的傳感器:
|